高压侧电流指示为0.85X20=17A变压器的负荷端的电流及负荷是多少?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/10 11:40:03
请师傅们指点!谢谢了

高压(10KV)侧电流指示为17A时变压器的视在功率:
S=1.732×U×I=1.732×10×17≈294(KVA)
实际负载功率:
P=S×cosφ=294×0.8≈235(KW)

如果是10000/400变压器,那么负荷端电流是17*25=425A,功率为425*0.4*1.732=294kva

首先你要提供一次侧的电压和二次侧的电压...因为变压器一次侧和二次侧所耗功率相等,,,所以二次侧的功率等于一次侧功率P=17A*电压???
而二次侧的电压等于I=P/二次侧电压???
这两个你需要给出的电压你带进去算就可以了...上面所说的是单相电流时,,,
当三相电时,,,P=17A*电压*根号3
I=P/二次侧电压/根号3!!