家里10A电表下面的漏电保护器(额定20A,,最大30A),会跳掉是哪里的问题?为啥配电箱里的不跳呢?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 02:38:47
总DZ47-63 C63
8:DZ408-32 C25
9:DZ408-32 C25
不是10A,记错了!
想再次接地和漏电的查一下,看看。感觉漏电的 可能性最大。因为把总的接地线断开还是会跳漏电保护器。
动作电流与动作时间不一致是一个原因。查8、9两路线就是得把你配电箱上面的这两条回路全部撤掉,然后,用兆欧表测一下。应该是能够测出来的。你说的把三孔插座有火花,那只能说明你的插座质量不好,还有你的用电器是在没有关掉的情况下拔掉的。这不能证明什么问题。用拖线插座跳闸,那就要看你的拖线插座有没有问题。还有啊,你8、9路的开关是10A不是太大了,而是太小了,如果是照明回路,还可以,但是插座回路最小也该是16A的。照明插座分开,得看一下,你的房子当初布线时的线路而定,如果当初就是布的一路线,那就没办法了!
根据你对问题的阐述,1、漏电开关除了过电流会跳外,当然是漏电了,而断路器不跳可能是坏了,或是达不到电流值,我觉得达不到电流值的可能性最大。
2、8、9回路可能有问题,查出两路所有线路的电器有没有接地情况 或短路情况,将该回路所有负载断电,用万能表或摇表测量线路有没有什么,如果没有就是电器问题。
3、开关失灵,这种可能性小,如果是换了它。
4、10是已经够小了,还能怎么小?至于不跳第1项里已经说了。
5、漏电的话漏电保护器先跳,短路和过电流,空开先跳。
6、当然可能是漏电电流整定动作值过小。可能性不大。
7、要分开只能重新理线,我估计和重新排没有多大分别。
看一下你的漏电保护器是什么品牌(国产还是进口牌的),一般国产的漏电跳2.3次就坏了(一般就是你以上所说的现象)!进口的(施耐德.ABB.三菱)可以多次并且精度不受影响!换一个漏电(可以和你配电箱的一样大)就行了!想插座和照明分离(前提是你的线路要明装才行)拆开线槽板加一路线--把你的插座的火线都移接到这条线上(共用零线),再把这条线拉到电箱加个空开就行!按你的空开电流选:2.5的多股软铜线就行.空开C25的就可以了!
漏电是按泄露电流算的不是负荷电流(漏电电流大于30mA);所有的家用漏电开关都是30mA ,就看那个更精确国产的一般很差劲容易误动作)有钳形电流表(钳表)用mA档在断开负荷的情况下测你8.9路的泄露电流就行了!如果有电流值就说明漏电,如果没有就是漏电开关问题! 顺便再卡一下负荷电流(有超过25A的话),空开就换DZ47-63 C32型就行了!注意安全!(带电操作)
空气开关主要用于线路中