plc接收不到感应器的信号

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 20:44:50
我的PLC上次开关电源被烧了,刚开始检修的时候我不在现场,所以无法知道别人动了哪里,后来我检查发现开关电源烧了,把开关电源修好后装上去发现,所有都正常,但是就是PLC检测不到感应器,检查了一下所有感应器都是有信号进PLC的,但PLC就是检测不到,无法控制,请问问题出在哪里?
感谢各位的回复,我再补充几个问题:
1、我的这台机,之前是请别人小厂做的,把上面的什么型号参数都用打磨机磨掉了,所以现在也无法确定是什么牌子的;
2、该PLC一共控制2台设备,每台设备有感应器6个,一共12个感应器,现在是12个感应器都不受控制,感应器主要是用来感应马达运转圈数、行程定位用的;
3、检测感应器,有电压传回PLC;
4、PLC有电压,其他工作都正常;
5、感应器的电压为12V,不是由PLC供电,是另外的一组电源,查了一下原机就不是共负的,我也怀疑是这个问题,所以后来就自己用线短接共负,但是故障依旧;

你的感应信号指什么?如果是开关量输入
1、PLC自身提供电源供电,检测一下这个电源是否有输出,返回信号与电源公共点之间是否导通,或直接将COM点引入输入点,看输入点是否亮,如果输入点已经亮,而程序不执行,可能是输入点损坏,如果输入点不亮,检查线路是否通。

2、如果是外置开关电源供电,检查PLC输入点的COM点,信号返回输入点之间是否存在电压。如果没有,就不对,检测电路。
如果你的感应信号是模拟量输入,进入PLC AD模块,用万用表量一下AD模块每一路之间是否存在电压或电流(电压有0-10V,0-5V,-10-10V,电流有4-20MA,0-20MA等,具体看你PLC要求),如果没有电压或电流,检测传感器供电是否正常,传感器是否是好的。

我不知道你是什么牌的PLC,你可以先不接传感器,用导线直接连PLC输入端,观察PLC输入点有没有问题,如果都可以,说明你的传感器供电有问题或接触不良。

不会是旋转编码器吧 速度模块

把你的PLC和感应器的型号说一下

如果是模拟量的传感器,检查输入信号是否和PLC端等电位,也就是说是否共负