PLC跟电压信号的通信

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 07:53:04
实在不好意思麻烦大家,我是个学生.学了一段时间的PLC,

学会了控制电机的一些基本程序,还有一些稍微复杂的控制程序,

但是好象那些只是需要PLC的output去控制,

昨天一个师兄让我帮他做一个程序,控制部分我做了一些了,

但是就是有一个传感器,它能提供电压信号出来,

要跟PLC连接,要PLC通过是否能采集到电压信号来实现对其他部分的控制,

具体情况是:如果采集到电压信号的话,整个程序就继续运行,如果没有采集到电压信号,

说明有部分硬件的工作情况不正常.就把启动按钮复位,整个系统重新启动.

我想问的是:电压信号可以直接接进PLC的input吗?我用什么命令才能知道或者在程序里体现出来采集到信号没有?

我学的实在不太好,所以让大家见笑了,如果各位有时间,烦请帮我解答一下,

不甚感激!!
我的PLC是欧姆龙的,Input就是紫外线传感器的输出信号,怎么样用程序实现是否搜集到信号,说的详细一些,可以追加到200

你要输入的是一个INPUT 信号 但硬件提供的是一个不稳定的电压信号。建议自己设计一个输入电路 :加一个三极管就行 一有信号就输出 24V 稳压信号接PLC INPUT模块。如果图方便用PLC的模拟量模块接受模拟信号,可以在T型图里编写程序,内部储存区如DM区该值大于零,则开关量制为ON 不过这样 多占一个模拟量通道 不划算阿。

你说的是什么plc input是什么类型 电压信号可以进模拟量输入模板 如果是西门子 得改模板跳线 并且在硬件配置里改好信号类型

加PLC特殊卡(AD转换卡)来完成
三菱我知道有 Q64AD Q62AD 等等
omron也一样这种卡
它们是用来收集数字量的
比如0-10V,4-20mA

在西门子S7-200里面,可使用模拟电压输入信号AWI来采集模拟电压量,其在软件编程里是可以实现的.模拟量应当是标准信号0-10V电压信号,或4-20ma 电流信号.

楼上的已经回答了!加一个输入模拟量的模块就可以了!

把反馈回来的电压信号当成一个开关量