5v的编码器信号如何进入plc啊

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 07:59:27
我用plc对光栅尺进行计数,不知道怎么样把5v的电平信号转变成24v的脉冲信号,请教各位大侠

5V的?
你使用的编码器应该是差分驱动输出方式的.这种输出方式不是PLC所能接收的(并不是简单地把5V变成24V后就可以的),PLC只接收集电极开路方式的输入.
差分驱动转成集电极开路需要转换电路,至少我自己觉得麻烦的很(因为我对电子电路不熟悉).最好是换个集电极开路方式输出的编码器.