配电房怎么停电和送电

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 15:41:20

变配电所送电时,一般应从电源侧的开关合起,依次合到负荷侧开关。按这种程序操作,可使开关的闭合电流减至最小,比较安全;万一某部分存在故障,也容易发现。但是在有高压断路器-隔离开关及有低压断路器-刀开关的电路中,送电时,一定要按照母线侧隔离开关(或刀开关)--负荷侧隔离开关(或刀开关)--断路器的合闸顺序依次操作。
  送电操作程序如后:
  1) 检查整个配变电所的电气装置上确实无人工作后,拆除临时接地线和标示牌拆除接地线时,应先拆线路端,再拆接地端。
  2) 检查两路进线WL1、WL2的开关均在开断位置后,合上两段高压母线WB1和WB2之间的联络隔离开关,使WB1和WB2能够并列运行。
  3) 依次合上WL1上的所有隔离开关,然后合上进线断路器。如合闸成功,则说明WB1和WB2是完好的。
  4) 合接于WB1和WB2的电压互感器电路的隔离开关,检查电源电压是否正常。 5)合所有高压出线上的隔离开关,然后合所有高压出线上的断路器,对所有车间变电所的主变压器送电。
  6) 合NO.2车间变电所主变压器低压侧的刀开关,再合低压断路器。如合闸成功说明低压母线是完好的。
  7) 通过接于两段低压母线上的电压表检查低压是否正常。
  8) 合NO.2车间变电所所有低压出线的刀开关,然后合低断路器,或合上低压熔断器式刀开关,使所有低压出线送电。至此整个高压配电所及其附设车间变电所全部投入运行。
  如果变配电所是理故停电以后的恢复送电,则操作程序与变配电所所装设的开关类型有关。如果电源进线是装设的高压断路器,则高压母线发生短路故障时,断路器自动跳闸。在故障消除后,则可直接合上断路器来恢复送电。如果电源进线装设的高压负荷开关,则在故障消除后,先更换熔断器的熔管后,才能合上负荷开关来送电。如果电源进线是装设的高压隔离开关-熔断器,则在故障消除后,先更换熔断器管,并断开所有出线开关,才能合隔离开关,最后合上所有出线开关才能恢复送电。如果电源进线是装设的跌开式熔断器,也必须如此操作才行。

拉手闸啊,配电房都有总闸的,拉下来就停电了,送电只要再拉上去。

停电的话直接关闭市电就可以了。送电的话,配一个UPS在市电断开后UPS会自动送电。这样的话可以减少数据的损失。