巳知电压380伏,现需使用的电机功率为50KW,求需使用多大平方的铜线?要提供计算公式

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/07 18:54:14
长度为120米。3相4线。请师父们多帮忙,小弟感激感激
电缆是空架的,然后用的时间不长。一星期左右。所以想能省就省

经计算,选用35平方的导线刚刚好,最大保护长度能到127米;计算公式就是中学学过的P=U*I*COSΦ*η;计算出来的电流接近100安差不多的。
考虑最小短路故障保护的有效性,需要根据国际公式验证,针对三相四线而言,就是L≤(0.8*U*S)/(1.5*Ρ*2*Im);Im是预期最大故障电流,根据保护元件的整定值可以得出,电机保护型是12In,因为超了这个值,线路电流就被分断了。Ρ是20摄氏度时的导线电阻,不考虑敷设方式。带入数值,计算出来S≥26;所以25平方的导线可用但不是很安全,选用35的导线。
还有其他疑问,可以继续提出来。

电机只要启动不很频繁就行。在向上35平方的能承载120个电流左右。价格就贵多了。120米价格差很多的。你电缆是空架还是地埋。50KW的电机你最好加降压启动。要不电缆承担不起。对电网冲击也很大。加个降压启动就行。启动不很频繁用25平方的。25平方的就是基本刚刚够用。要是不差钱 用35 或50的更好。50的拉150个电流。而且有安全过载空间。