急求 装380伏电压的空调时出现一根火线没电问题 解答

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 20:03:12
装380伏电压的空调 接线完毕后空调开始使用正常,有冷气,使用四个小时后出现空调不制冷,但风扇还在转。经过初步查看发现: 当空开推上去时(电闸接通), 接进电源的三根火线一根零线中 有一根火线没有电,此时对应接出的的三根火线和一根零线中也是一根火线没有电;当拉下空开时(电闸断开),接进电源的三根火线都有电(正常)。到底是接进线的问题还是接出线的问题,还是空调或其他方面的问题。急求详细解答,有帮助者再加分重谢!

这很大可能是你的空开问题,你的风扇转因为它是用220v电压。空开在运转一段时可能是主触虚脱,形成某相段电。

出现这种情况可能原因:
空调没有问题。
电源由问题:
可能使用过程电源进线烧断或空开保险异常,造成。
1、电源进线缺相(断线),测量线电压可以确定。验电笔验电不能确定,因为有感应电压影响
2、电源进线一相接地,测量相电压才能确定,验电笔验电不能确定,因为有感应电压影响。
确定后,停电接好即可。

应该不是空开的问题。
你查一下空调的接线,会不会其中一根火线虚接,碰到了地线(或通过内部导电体接地了)。--如果空开带漏电模块那就不是这个原因了。

空调有这么一个功能,在一定温度下,空调的测温仪会自动测温,比方说你设置10度.持续运行4个小时,那房间的温度已经下降到了10度左右.测温仪的功能就是检测到此温度后,直接进入节能模式,所以只有风扇转动.
你说的这个情况,我看,线和空调都没有问题.

是进线的问题!无电的那相接触不良.在无负载(空开不合)时,有感应电压,带负载时电压几乎全部降在接触不良处.风扇还在转是因为它是惯性负载,缺相也会运转,而自动保护一般为热保护,有一定的延时.
回答者:没得瘾 - 试用期 一级 8-13 21:33
说的有道理

有可能是开关有问题,也有可能的空调的问题,听我说师傅说过3相格力空调,连接时3相必须都要连接对,否则,空调就是不启动.