如何排除感应电

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 15:57:40
现有一个控制柜的一部分指示灯在没有通电的时候发光~用万用表测量到10V左右的电压~其中一个有100V左右~电缆是用屏蔽电缆~也已经接地~但还是无法消除感应电~虽然不会引起电气元件的误动作~但是影响整个工程的综合评价~请问还有什么办法能解决?有没有一种电气元件与受到影响的指示灯并联来消除感应电呢?

估计是控制柜接地不良所致,把控制柜与地接牢,并测试接地电阻应小于4Ω

如果是氖灯指示灯的话,各并联一个1MΩ的电阻试试。

你的指示灯是不是24伏供电,要是那样的话,很有可能是这个结果,