请教知识老师:有一台1600KVA焊接变压器,初级电流2400A,我想知道功率因数是多少,怎么计算.谢谢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 03:42:02
谢谢:还有补偿如何计算,望举例说明,我1600KVA变压器么满载使用,只用到2400A,我想做随机补偿。

你说的初级电流是变压器低压侧的电流。。就算功率因数用不到这个。
,你应该知道设备的需要系数和tg值。你和设备厂家联系,如果联系不到 你就选择0.8和0.75
设备功率应该知道吧。
有功功率=设备功率×需要系数
无功功率=有功功率×tg
视在功率²=有功功率²+无功功率²

功率因数=有功功率/视在功率

无功补偿意思是 把功率因数提高到0.93以上。。一般来说。无功补偿=有功功率×0.39 就差不多了

2400*380*1。732=1569KW,不到1600KVA,你是不是买了假货?

用COSφ=有功功率/视在功率计算就可以啦