电机的功率因数0.83,效率0.8,热继电器的整定电流按额定电流的150%,能有效保护电机吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 18:07:21
我有一台22KW交流电动机,额定电流44.5A,功率因数0.83,效率0.8,热继电器的整定电流按额定电流的150%,即66.75A,能有效保护电机吗?

经验上的可以按额定电流的1.2倍整定比较好
热继电器主要保护电机过载后累积发热量不超过电机的允许发热量,不同形式的电机有不同的过载特性,要具体问题具体分析。
热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。
1、原则上应使热继电器的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性,或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间,热继电器应不受影响(不动作)。
2、当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。例如,热继电器的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值等于电动机的额定电流,然后进行调整。
3、当热继电器用于保护反复短时工作制的电动机时,热继电器仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。
4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋人电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。

您好!
整定电流应设在与电机的额定电流一样。

1.0-1.2倍,一般取1.1就好,48.95A

热继电器的整定电流按额定电流,能有效保护电机吗.