三相四线电路如何选择合适的漏电开关(如:三相电机10KW,照明1KW)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 23:09:02

根据功率计算出电流然后选择匹配的漏电保护开关型号。

假设用电器功率为20KW,则根据电流与电压和功率及功率因数的公式:P=1.732UIcosφ

这里面的功率因数一定要合理的选择,否则有可能出现较大的偏差。例如纯电阻式用电器一般可选1,带有电感电容等设备的,则一定会小于1。

可以用两个例子为你说明。

  1. 设P为1000W的照明器具(或纯电阻式发热的电炉),U为380v,则cosφ取1,则电流I约等于1.5A。

  2. 设P为20000W的电动机具,U为380v,则cosφ可取0.85,则电流I约等于36A。

然后根据计算出的电流选择与之相匹配的漏电保护开关即可。

一板民用和有插座的配电系统才用漏电保护开关的吧。

如果真的需要,其实和选普通的开关没什么两样,就是要选用有剩余电流动作机构的型号,且PEN不能在相线没断开的情况下断开。

至于动作值如何镇定,可参考 剩余电流动作保护器 GB 6829—86

希望能有帮助

照明回路一般是不需要带漏电保护开关的,一般的空气开关就行

选择30-40A的漏电开关就行啦!DZ47LE-3P+N的漏电或者DZ15LE-40A-490的漏电都可以,价格都比较便宜!

可选择40A剩余漏电保护器型号式祥很多,