承台底板受力钢筋长度错位设置的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 12:36:09
请教一个问题,关于承台底板边长>2.5m的,受力钢筋可以按0.9L0的长度错位设置,这个规范可以在哪里找到?今天下午验收基础承台时,业主老家伙提出这个问题,要明早找给你,要不不给浇 ,各位结构设计的大哥,帮个忙吧!谢谢

建筑地基基础设计规范GB50007-2002,8.2.2中第五款:

5 .当柱下钢筋混凝土独立基础的边长和墙下钢筋混凝土条形基础的宽度大于或等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取边长或宽度的0.9倍,并宜交错布置(图8.2.2a);

哦,关于这个问题,在06国家独立基础那个图集里(黑色皮的那种,叫什么忘记了,专门介绍独立基础等)能找到,另外,在施工质量验收规范里也有,还有就是设计图纸中注明,设计院最清楚。你可以查找一下,

06G-101图集有,再找不到发qq-462209126指问一下

没听说过啊!