老是跳闸 但是不关用电大小的事
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 12:13:49
最近老是跳闸 一开始以为是用的电器太多了 就拉掉了管几个大功率电器的闸 但是还是跳 推上去就好了 一会儿又跳了
最后关了只剩下管电灯的闸 但是还是跳
没有发热或者焦糊什么的现象 我自己理解成闸松了 就拿胶带粘上了 到现在也没跳 但是心里毛毛的
最后关了只剩下管电灯的闸 但是还是跳
没有发热或者焦糊什么的现象 我自己理解成闸松了 就拿胶带粘上了 到现在也没跳 但是心里毛毛的
还是保险点,去叫电工检查下,我估计可能是保险器不灵了,我家也出现过这个情况,就是保险器出问题了
那是不行的 没有闸松了这一说的 空气开关一旦自身损坏那是无论如何都要换的
自己要是有动手能力的话 将现在的空气开关用一字起子把下面的卡扣撬开 买一个跟现在的同型号或稍大一点的 比如现在是C32 换一个C40的 小心点哦 把电表箱里的总闸先关一下 其实很简单的 如果不行就找电工吧
楼主你那样做很危险,短路了开关跳不掉会把线烧掉。不想让它跳换个断路器漏电就不会跳了。我认为你家漏保频繁跳闸是漏保的质量有问题,线路漏电的可能性很小,换一个试试看。
如果是漏保那就是线路漏电,如不是就把开关换了.这样做是不允许的.漏电就不好查了,请师傅吧?
这个情况首先换一个触电保护器。如果还有问题,那就是线路问题,比较麻烦。可以使用排除发,把电路分成几个单元一个个排除,最后找到故障。
短路了,检查以下线路