老是跳闸 但是不关用电大小的事

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 12:13:49
最近老是跳闸 一开始以为是用的电器太多了 就拉掉了管几个大功率电器的闸 但是还是跳 推上去就好了 一会儿又跳了
最后关了只剩下管电灯的闸 但是还是跳
没有发热或者焦糊什么的现象 我自己理解成闸松了 就拿胶带粘上了 到现在也没跳 但是心里毛毛的

还是保险点,去叫电工检查下,我估计可能是保险器不灵了,我家也出现过这个情况,就是保险器出问题了

那是不行的 没有闸松了这一说的 空气开关一旦自身损坏那是无论如何都要换的
自己要是有动手能力的话 将现在的空气开关用一字起子把下面的卡扣撬开 买一个跟现在的同型号或稍大一点的 比如现在是C32 换一个C40的 小心点哦 把电表箱里的总闸先关一下 其实很简单的 如果不行就找电工吧

楼主你那样做很危险,短路了开关跳不掉会把线烧掉。不想让它跳换个断路器漏电就不会跳了。我认为你家漏保频繁跳闸是漏保的质量有问题,线路漏电的可能性很小,换一个试试看。

如果是漏保那就是线路漏电,如不是就把开关换了.这样做是不允许的.漏电就不好查了,请师傅吧?

这个情况首先换一个触电保护器。如果还有问题,那就是线路问题,比较麻烦。可以使用排除发,把电路分成几个单元一个个排除,最后找到故障。

短路了,检查以下线路