主变风冷全停的动作时间

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 22:45:03
好像是75℃以上30分钟,75℃以下120分钟,不知道对不

风冷全停是指主变的风冷系统不能启动任何一台风机,这在外界气温高、主变油温高的时候是比较危险的。
另外,风冷全停可以与主变的油温高信号配合,当风冷全停一段时间(这个可以自行整定),并且油温高的信号一直都存在,这个时候可以允许跳闸以保护主变的安全。

上层油温达到75℃,20分钟跳主变,未达到75℃,60分钟跳主变。所以,在温度和主变负荷不高的情况下,风机全停需退出主变冷控失电保护。

跳闸时间分为:油 温高于75,20min 跳主变三侧;油温不高于75时,1h。