相变被停电后,智能断路器贮能变为释放,还需再次合闸,为什么,请了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 15:39:30
我们这有四台箱变,三个可以自投自送,就一个还要手动合闸,挺麻烦,什么原因呢?能解决吗?

断路器再合闸成功以后会自动储能,当你需要断路器的贮能变为释放。首先需要分闸断路器(当然可能由于电路问题断路器已经自动分闸),然后切断储能电机回路(按你说的二次控制停电后就没有这个问题了),然后再手动合闸(确保没有合闸闭锁),此时由于二次电源被切断,断路器不会自动储能,再操作分闸。至此断路器内部的能量被全部释放(包括合闸能量和分闸能量)。所以断路器贮能变为释放,还需再次合闸的原因是为了释放合闸以后自动储能的能量。

你说的应该是箱式变电站,断路器安装了失压线圈,才会跳闸。如果没有失压线圈,它应保持原有状态,不会改变。这是根据用户的实际需求,由设计院来确定安装与否。

断路器具有失电保护功能,防止突然来电

可能是为了防止突然来电的时候电人吧