现在有7台输出为20V,450A变压整流器,需要通过1个变电站供电,考虑进行链式供电,输入采用220V电源。变电站距离第一台电源距离大概450m,整流器间距大概100m,电缆该怎么考虑啊,谢谢。

考虑电缆的最大电流承载量,还有经济,安全,当然耐压值只要是合格的电缆都没有问题
20V,450A的整流器,功率为9KW,7台的话就是63KW,考虑过载和其他因素,按70KW计算;如果用220V二线制供电,电源总电流为320A左右,电缆须150平方以上,而且会使变电站负载失衡,不实际。建议使用三相四线制进线,按每相三台机的负荷算,35平方的电缆就够了
因此,二线制电缆总面积为150*2=300平方以上
三相四线制总面积为35*4=140平方,较经济安全
另外,听说有些地方对接入电网的单相整流装置最大功率有限制
仅供参考,祝你成功