在一些供配电设计的图纸上看到,低压柜每路出现上都要安装电流互感器,但有的就安装了1个,有的安装了3个,这是怎么确定个数的啊?

低压控制柜必须安装3个电流互感器及配套的电流表以作为监视;单台设备电机Y/△启动控制柜一般采用一个电流互感器及配套电流表作为监视启动与运行的切换情况。

向电动机供电的回路中的电流不会出现不平衡,所以采用一个电流互感器就足够了;向其他配电箱供电或回路中有单相负荷的,由于回路可以出现三相电流不平衡现象,所以采用三个电流互感器;重要的负荷采用三个电流互感器

有一些比较平衡的或者不是非常重要的负载可以考虑装在B相就可以了
而对于一些重要的负载要监视三相电流是否平衡以及保护所用,那就要三相均需安装了

单相电的安一个,三相当然装3个了