110kV变电站SF6与电流互感器位置

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 21:24:41
110kV变电站SF6与电流互感器位置 放反了 有什么后果!
我只的是六氟化硫断路器 与电流互感器 位置放反了 就是说本应该先是六氟化硫断路器然后是电流互感器 但是现在是先是电流互感器然后是六氟化硫断路器了

SF6是指SF6断路器还是什么?
如果是指断路器,和电流互感器交换位置从电路图上看是没有问题的,不过现场组装的时候出什么问题就不好说了。好像断路器是在电流互感器远离母线侧,如果交换位置,在断路器和电流互感器之间发生短路,断路器可能会拒动。不过这种故障的概率非常小。

或者LZ是不是指电流互感器正负极反了?
那样的话在方向性继电保护里可能出问题,要么安装保护后直接误动,要么安装后没问题,将来出问题时也不动。

  1. 一般进线侧和母线侧下来是开关,再是电流互感器,如一次系统上的电流互感器和开关位置放反了,那么进线和母线侧下来是电流互感器,电流互感器检修时,进线柜要停上一级母线,出线柜要停母线及进线开关,所以要扩大检修停电范围比较麻烦。

  2. 如果电流互感器本身的一次装反了,与保护的方向性有关,只要注意电流互感器上二次端子跟着一次接反就没问题了。

1、一般进线侧和母线侧下来是开关,再是电流互感器,如一次系统上的电流互感器和开关位置放反了,那么进线和母线侧下来是电流互感器,电流互感器检修时,进线柜要停上一级母线,出线柜要停母线及进线开关,所以要扩大检修停电范围比较麻烦。

2、如果电流互感器本身的一次装反了,与保护的方向性有关,只要注意电流互感器上二次端子跟着一次接反就没问题了。

...关于这个问题,上面解释的已经比较清楚了.
我只是想表达一下我的震惊,虽然只是检修上造成一些麻烦,但不得不说这已经算得上严重的工程事故了,单是图纸估计就要改一堆,正常的话,你肯定要拆了重装,这么重要的东西都能装反了...