求助:请问在110kV变电站中,110kV电流互感器的伏安数和控制电缆的长度有何关系?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 03:01:01
因为110kV电流互感器厂家提供的设备的伏安数较小叫(5VA),而互感器至控制室的电缆较长(约60米),所以我想请问各位前辈,这样的伏安数够吗?应该怎么样计算呢?谢谢!
我的意思是,在控制室能否采集得到准确的电流信号,如果伏安数偏低的话,会不会出现误差过大甚至无法采集信号的问题呢?
而且如果计算上串联的电度表等表计的话,该怎么计算互感器所需的伏安数呢?谢谢各位前辈!
还有个问题:长沙威胜电子表标注的电流回路功耗为4VA,请问如果计算其二次负荷就是按4VA吗?

60m算短的了,5A也没有问题的,如果担心容量不够,

1、把电缆截面加大些

2、把电流互感器二次电流都改选1A的,拉500m都够,不过所有的保护测量系统都要改1A的标准,虽然麻烦,但这是新潮流,比5A系统酷炫多了

------------------------------------------------------

没问题,能采到信号,把各表计实际伏安数加上电缆消耗的伏安数不能大于互感器输出,互感器输出伏安数低于消耗当然会引起计量不准了

标注不等于实际了,要用实际二次电流除表计额定电流,再乘以额定的伏安值,就是实际消耗量了,要是消耗量大了,就加个小的变流器

电流互感器(CT)规程规定就是5A电流表,

电压互感器(PT)规程规将一次侧大电压按照统一的倍率换成100V,所以没什么问题