空气开关这样配有问题吗???

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 12:59:42
我的双空气开关是40A,单空气开关有六个32A,其中电工将一个关掉了,只用了5个32A的,其它插座线用的是2.5平方的,4平方的线只用有空调洗衣机热水器的插座中,照明的线用的是1.5平方的,请问我的单极空气开关是否用大了,担心线路有没有危险??
32A单极空气开关如果过大我要换成20A的,换过一个电工装的话不知道有没有问题??之前装修请是的另外一个水电工装的线路,请过一个电工装的话是否知道线路怎么接的??另外听朋友说,电器大的话不要同时开启用,就没有多大关系,因为线路是全埋在地下和墙面,为了保护线路我是否有必要换了正泰的32A单极空气开关???

32A的空开1个能带动近7000W的功率,确实有点大了,按规定32A的空开致少要接6平方的线。如果空开选的太大,不能保护线路。家庭普通插座照明都是用16A的,只有空调用20A的。家庭建议不要用这么大的,楼主可以考虑。

没有问题,只要电路出现短路现象,空开就会跳,请放心!

一般2.5平的线的允许通过最大22.5A的电流,而空开的大小取决于负载的大小,
你的单极开关带的负载都是什么你没有明确的说明,不过根据家用线路一般总开关40A是没有问题,如果别的单极开关如果都是由40A的总开关供电,那么的确有点大了。