11KW的水泵流量在180左右,扬程17米,电流达到了26A 合实际吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 14:03:44
是污水泵 管道150

11KW的水泵流量在180左右,扬程17米,电流达到了26A 合实际。
  11KW 电流为22A I=11/1.732/0.38/0.8/0.95=22 (0.8为功率因素 0.95为机械因素)。直接启动电流为实际电流的4到7倍。
  小功率电源变压器在所有次级绕组开路的情况下,再在初级绕组施加额定电压,通过初级绕组的电流称为初级空载电流Iio,是衡量小功率电源变压器质量的重要参数之一。小功率电源变压器所有次级满载(额定负载)、初级施加额定电压时,通过初级绕组的电流,称为初级额定电流Ii。
  根据有关标准的推荐值以及大量实践表明,小功率电源变压器的空载电流Iio的最大值应不超过Ii的5~8%。如果空载电流超过额定电流的10%,变压器的损耗就会增大;当空载电流超过额定电流的20%时,变压器就不能使用,因为它的温升将超过允许值,工作时间稍长,严重的就会导致烧毁事故。

正常极了,扬程远,管道弯多,也会影响电流,这是理论这样说的,你的电机有热继电器嘛?正常11KW电流约21A 26A长期工作应该没有什么问题,我厂电机一般15KW以下的我都不会多心它的电流问题

1、一般简单计算电机电流=功率*2;11KW*2=22A。
2、26A应该是超了不少近20%,如果长期在26A使用将会缩短水泵寿命。
3、建议通过关小泵的出口阀门来降低电流,使电流降低到22A以内。