185KW的风机 起动后400A空开会跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/04/29 13:51:08
谢谢各位!我得到的信息不全,在到现场之后,发现是启动瞬间断路器就跳闸了.这是客户选型问题,应该选电动机保护型,而客户所选为配电型.在通电瞬间,回路中有冲击电流,致使断路器作出了保护.现场调高了断路器的短路保护值,问题就解决了.
客户所用也不是软启动器,而是一种启动电流更加平缓的电机启动器.185KW的电机启动电流在1300A~1400A之间之间,大概有15秒左右就启动了

185KW额定电流在360A左右,那要看你是怎么启动的了,直接启动电流声额定的6-7倍肯定跳,星三角启动也是额定的1.73倍也可能跳,用变频启动就不会了,不过变频很贵,一般用星三角启动,换个630A的试试400A有点悬。

这个一定是三相电源,正常的话每相电流不会超过163安,跳闸的原因可能是相不平衡,看看是否哪一相上还带了其它电器。

启动电流设置的大一点,应该为2600A
启动时间加长一点

多长时间跳啊?很快就跳了就是电机线路有问题了,时间超过2小时,可能开关坏了