今天变电所10KV变压器发生轻瓦斯报警,经查明是由于前两天停用,环境温度低,造成的温度骤降,造成的,应该如何处理

PS:不管答的对不对,复制一大堆的一律不给分

你都找到变压器轻瓦斯报警的原因了,处理是没有问题的;

变压器初次投入、长途运输、加油、换油,或停用一段时间等原因,油中可能混入气体,当变压器通电加热,油中的气体会从油中析出,由于气体的比重轻于变压器油,气体会向变压器上部移动,积聚在气体继电器的上部(玻璃窗口能看到油位下降,说明有气体),在确定非变压器本体发生问题外,可以利用瓦斯继电器顶部的放气阀(螺丝拧开)放气,直至瓦斯继电器内充满油;

考虑安全,最好在变压器停电时进行放气;在放气后,还要加强对变压器的巡视,及对仪表的监盘,防止其它情况发生。

既然你说是由于温度低所致,看来是所出问题已确认.
既然是轻瓦斯动作,有一种可能是温度低,箱体内需要补油,而呼吸器的呼吸不畅所致.若是如此,检查呼吸器.
还有一种是否是由于停用,变压器再工作时,由于器身温度升高,造成油流异常流动所致?这只是一种猜测:有一次也是由于轻瓦斯动作,没有查出问题所在,分析时提出这一设想.
如果你们查出问题原因不是这样,也请告知,也让我再积累一点经验.