为什么变压器更换硅胶时把重瓦斯保护改为信号?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 20:43:39
变压器重瓦斯保护改为信号
变压器呼吸器进行畅通工作或更换硅胶.
变压器注油滤油.
变压器除采油样和瓦斯继电器上部放气阀门放气外,在其他任何地方打开放气阀放油阀,进油阀.
开启瓦斯继电器加接管上地阀门.
在瓦斯继电器二次回路上工作.
为什么在进行这些工作地时候要把重瓦斯保护改为信号?
先谢谢各位了.
请各位师傅们回答地详细些,比如你回答误动,什么原因使他误动,谢谢

没必要退,所谓的可能误动是一种比较不可思议的情况:如果呼吸器上口橡胶垫子压偏,造成胶囊或隔膜被封闭,在更换吸湿剂取下呼吸器时,可能造成胶囊或隔膜被隔绝的气压发生变化,而造成瓦斯继电器内有油流通过,也许会造成误动,但这种情况下的呼吸器由于无法进行正常呼吸,几乎可以长达一年以上不进行吸湿剂的更换,运行巡视中也不会看到油杯中气泡的出现,因此出现误动需要的条件有三:检修人员工作失误造成呼吸器上口橡胶垫将呼吸通道阻塞,运行人员日常巡视不到位,未发现呼吸器不呼吸,该变压器长达一年以上不更换呼吸器吸湿剂未引起运行检修人员注意;上次更换吸湿剂时与本次更换时温度差异非常大,温差造成的油压变化但又不足以造成压力释放动作;胶囊或隔膜中的压力变化造成瓦斯内油流流动达到瓦斯的动作值。这种情况会非常小的小概率事件,可以断言,全国二十年内此种情况出现的次数不会超过两次。

担心误动,一般这个时候先退出重瓦斯保护的跳闸出口压板