请问别墅地暖管道进水管热,回水管凉的原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 12:22:28
我家是3层别墅,小区集中地热供暖(1楼3路,2楼4路,3楼2路,自动放气阀在3楼),我家是在支路的末端,连续3年了,每到供暖季节,就只有进水管热,而回水管则是凉的(前两年还稍微有点温),室温只有8——14度。今年在分水器处分路放水试验管路都不堵,邻居家的温度都正常,进、回水温差很小,而且供暖时在分水器处还有明显的声音,我家的分水器则一点声音也没有,把邻居(我们这一支路)的总阀门全部关掉试验也无济于事,(但是去年用这个方法有所改善),为何今年情况越来越糟呢?物业建议加循环泵,但是由于空间的关系,不好安装,而且有噪音,这样是否能解决呢?请教各位了!
我家的房屋结构是联排别墅,一排4户,每户3层,我家在最边上,也是供暖管道的末梢,旁边邻居家的供暖都没有问题,进、回水管的温差不是特别大,而且回水管是有温度的,我家回水管是冰凉的 。此前已经按照浪飞3328所说的方法在分水器处放过水,也证实室内管路不堵。我的主进水回水管道是直径约6厘米的管子,一楼与三楼居住供暖面积稍小,所以才两路管道。今天在关闭一楼分水器回水阀门的情况下,在回水放气阀处放水约两个小时,居然二楼和三楼的回水有了温度,而进水却变凉了,不知什么原因?还有室外的进户主阀门,进水阀门有一个过滤器,而供暖时我的进水是热的,会是这个过滤器堵塞吗?因为拧不动,所以没打开。

现在的供热一年一个供法,主要还是压差太小了,正常应该进水回水相差1.5公斤——1公斤,还有就是你的主管道如果太细,再加上水压不足,压差小,造成气堵也不会循环(正常的话早少要用32的管道)
你的一楼是多少平米,还有二楼是多少平米,还有三楼?一楼铺的很少吗,才用个2路的
建议如果你检查完你的主进回水管道没堵得话,你在每一层的分水器上加自动排气阀(因为供暖管道里也有空气,手动放气不一定可行,空气不一定会全跑在3楼的排气阀上,如果压差小在阻力大的地方肯定会憋气,你一定先把主进水主回水的空气排出)
实在不行就只能加循环泵

首要的原因是压力小、压差小、水流不通畅。造成这种现象的原因有多种,主要是堵。如气堵、杂物堵、分支阀门开启不全、排污阀滤网堵塞等。 可针对各种现象逐一排除。

1、供水温度不符合要求
2、设计时各环路长度差的太大,较长环路容易不热
3、管间距不符合要求

还有,你旁边的住户,是不是也不热呢?
如果楼下也不热,那就很有可能是你的压力不够。
导致回水不能正常回去,循环受阻。

回水肯定有问题,你可以试试:在总回水口处按一个水龙头,打开水龙头,把回水开关关住,然后把地暖总开关处的几个阀全部关住,只放开一个放水,放到开始出热水了就关住,再开第二个,,,,,直到全部放一遍后,把几个阀全部打开,关上水龙头。反复几次就会有成效,这样的目的是把存在管里的赃物冲出来,如果是你家外部的回水有问题的话,就只能找物业解决了!!!!
总的来说是循环不好。

造成回水管温度低,供回水温差过大的常见原因如下:
1、系统阻力过大:比如管路长度太长、管路弯曲半径太小/有折、管材内壁有附着物。
管路的系统阻力过大,就造成水流不畅,容易形成地暖管路的首尾两端温差过大(正常供回水温差应控制在10℃以内)。
2、供暖水压力太小,循环不畅。
正常的地暖供水压力为0.5-1.5mpa左右。
此外,需要注意的是,不能无限制的提高供暖水的温度和压力。地暖水的正常工作范围为40-60℃之间,温度过高会出现加速老化、内壁结垢等情况,影响使用寿命。

首先清理一下过滤器,因该里面有杂质