砼试块送检时间超出规定的时间了怎么办

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 02:40:24
本该28天送检的砼试块,由于本人工作疏忽造成送检时间超了5天,根据当地规定必须在32天以内送检,不知道该如何是好?请各位大虾指点迷津!

两个办法:

一为重做;
二为再送检。
在规范中7.4.1中明确规定用于检查结构构件混凝土强度的试块应该在混凝土的浇注地点随机抽取。取样和试块的留置应符合下面几个规定:1.不超过100立方;的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;2.每工作班搅拌的同一配合比的混凝土不足100盘时取样不得少于一次;3.当一次连续浇注超过1000立方;每200 立方;取样一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;4.每次取样应该至少留置一组标准养护试块,同条件养护试块的留置组数应根据实际需要确定。

试块如果过期处理方法1.和监理沟通协商2.回弹检测及无破损检测3.钻芯检测

只能重做,重新送检……

摆平监理试验实,实在不行对结构部位做回弹,总之监理和试验检测部门要把关系给摆平了!

是抽检取样的试块还是配合比的试块。如是抽检取样的试块那就无所谓了大不了跟监理做做工作就好了。如果是配合比的试块,那就有点麻烦了。那就要看你们主任和中试主任的关系了。如果是配合比的只要确实用那个了,就行。反正还要经过中试的验证还要到中试从新打过的无所谓啦!只是以后可不能这样了。过期试块是不能留在养护室的。