我住在单位宿舍里,从楼下配电房到我房间单独拉了一根线(我房间单独有一个总的空气开关和独立分配的几个分空气开关),中间还接了一个会议室的老的立式空调,估计最少3匹以上。
以前都没事,今年夏天,因为用的高功率电器太多,烧过楼下的保险丝,后来就一直烧,上面的空气开关从来不跳。楼下的空调接的是三相的,我楼上的是把三相电分成三路分别给空调和两个房间的插座供电。奇怪的是,每次烧保险丝,不是烧我接保险丝的那一路,而是另外两路,而且经常是一路坏了,过几天另外一路也跟着烧。 并且烧了一路后,楼下三相供电的空调仍正常工作。
正常情况下三相供电的空调断了一路后是否应该就不工作?保险丝已经换成很粗的仍然会烧(20a左右的保险丝),现在换成铜丝的了。我担心是不是哪里漏电或者线路中间哪里短路了。到我的电器中间隔了两个空气开关,想请教高手,如果线路短路着火是否会把我的电器烧坏?

首先讲三相空调不可缺相运行,楼下的三相空调与你的保险无牵联,可以正常运行。
今年夏天气温高,用电负荷大,可能是电压低造成的老烧保险丝!
另外压保险的闸刀开关接触不良、温升高(电流大),也是老烧保险的因素。

空调是三相的?没见过,倘若断其一相,那你的空调就危险了。你应该把各相电流都测一下,看看是不是偏电流,把各用电器尽量均匀连接到三相电上。看得出来你们家使用的三相四线供电,一定要小心,倘零线断了就危险了。有时联系我。changlong2008@sina.com

线载过大