TN-C-S系统中可让个别用电设备单独接地?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/02 08:41:55
我厂的电力系统是单独专用变压器,是TN-C电力系统,前零线和地线是同一根线,进开关后是做零线使用,地线在进开关引出来.
问题:我有一仪器,安装设计要求必须建立单独地线(另外挖坑做接地)接入仪器外壳,不与变压器的地线联接,请问这样建立独立地线会否与原电力系统造成冲突???
我没写错啊,确实是,TN—C系统:变压器低压侧中性点直接接地,整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是合一的,系统内所有受电设备的外露可导电部分用保护线(PE)与保护中性线(PEN)相连接.
问题关键:在这个系统中,我的一台单相用电设备,相线用这个系统中的,N线也用这个系统中的,但外壳的地线(PE线)却用一接地导体直接与大地相接形成独立的地极,而不去和这个系统中的PEN线相接在一起.
那么,这样使用这么设备,一但发生的相线碰壳.我原本的系统中的另外一些设备会烧坏吗?
问题补充:
有什么保护措施能使接地保护的设备在接零保护的供电系统中正常运作?既:假如接地保护的设备发生接地故障时,采用什么样的装置能够自动切除接地故障????

我印象在电工手册里面有描述说TN-C-S系统中的PE线上应做重复接地吧!
而且你说的是TN-C系统,这个......是不是写错了啊?
按照我的分析是不冲突的!
你能不能在具体描述一下!
接线的方式,具体一点

有没有上漏电保护开关!
要是有的话不能重复接地了!不然开关和不上!
还有要是三相负载不平衡的话,工作零线上有不平衡电流,在线路上产生一定的电位差,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳对大地有一定的电压,这个比较危险了!
建议单设备调一下
至于发生相线碰壳以后肯定会发生事故的!

应该不冲突,TN-C系统有啊!PEN是三相五线制,是中性线,接地线和设备外壳接地,但最好不用这样的接法