TN-C-S系统

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 18:53:33
要建一新厂,从配电室输出的动力线离车间50米远,拟采用TN-C-S系统。在具体施工中不清楚TN-C-S系统具体怎么做?是否是从配电室引出的PEN线在进入车间时将PEN线再与地线连接一次即重复接地?具体如何接法,请指点。另外这种情况到底是采用TN-C还是TN-S还是TN-C-S好?各方式分别具体怎么做?

如果你有钱的话就用,三相五线制,及pe和n线分开,这样你选的电缆根据容量来算是3*x+2*y,y大约是x的一般,这时候的接地就是将结束设备不带电的部分连接到pe线。重复接地是相对与变压器来说的。如果你没有变压器就且你的距离不大不用重复接地。只需要将配电柜的底座接地就可以了!现场设备就不需要接地了,接pe线!不能做接地!
如果你是三相四线。也就是说你的pe和n是公用一根线,一般情况下都可以!,这时候如果你将pen接入设备,就是接在金属外壳上,就需要在接入大地!如果你想知道具体怎么做,我可以给发给你技术文件,包括你所说的接地方式,事实上所有的接地方式都可以可行的,都有缺陷,但是一个系统不能出现多种接地方式!如果你还有什么不明白的地方,我的邮箱是liaohongliang@ceri.com.cn像你所说的这种的工程,我们天天做。很简单的!

在TN-C-S系统中,PEN线自A点起分为保护线和中性线,分开以后,N线应对地绝缘。为了防止分开后的PE线与N线混淆,应按国标GB7947-87的规定,给PE线和PEN线涂以黄绿相间的色标,给N线涂以浅蓝色色标。PEN自分开后,PE线与N线不能再合并,否则将丧失分开后形成的TN-S系统的特点。
TN-C-S是广泛采用的配电系统,在工矿企业中,对电位敏感的电气设备往往设置在线路未端,而线路前端大多数为固定设备,因此,到了线咱未端改为TN-S系统十分不利。在民用建筑中,电源线咱采用TN-C系统,进入建筑物内改为TN-S系统。这种系统,线路结构简单又能保证一定的安全水平。在电源侧的PEN线上难免有一定的电压降,但对工矿企业的固定设备及作为民用建筑的电源线都没有影响,PEN分开后即有专用的保护线,可以确保TN-S所具有的特点