变压器方面的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 14:29:44
如果兴在变压器二次侧通电压,那一次侧会不会有电压呢?还有书上都说变压器的二次侧不能短路(电流互感器除外),那么,如我所说的只通二次侧电压,一次侧短路。那不是可以在一次侧得到很大的电流。
我想说的是这样得到的电流能不能用来测试互感器上的测量表计。

二次加电压(交流)→一次同样感应出电压,如一个220v/12v的压器,
二次加AC6v电压,一次输出220v(AC)电压!

如二次加电压(功率足够的话),一次侧短路,电流会很大,一会就冒烟
烧坏了.
(不可长时间试验、并注意一次高压!)
视变压器功率而言,一次也不可能极大的电流.

1。变压器的一次侧和二次侧一样的,完全可以反接。
2。注意的是升压还是降压变压器,您所说的2次侧不能短路通常是降压变压器,那么如果2次侧短路2次侧会产生很大的电流,因为一般在2次侧短路的情况下一次侧绝对不可以接额定电压(降压变压器来说),只是漏抗系数倍的额定电压,这样才能保证线圈不被烧坏。
3。通2次侧电压,一次侧短路也是要根据变比来看,例如是1:1完全可以,如果降压反过来接是回产生非常大的电流,烧坏一次线圈

不能