高手帮我解释一下:什么是变压器差动保护。还有解释下:什么是高侧后备保护和低侧后备保护。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 02:24:05
高手帮我解释一下:什么是变压器差动保护。还有解释下:什么是高侧后备保护和低侧后备保护。主要针对35千伏变电所.

差动速断保护:
在变压器内部发生不对称故障时,差动电流中产生较大的二次谐波分量,使变压器微机纵差保护被制动,直至二次谐波分量衰减后,纵差保护才能动作。为加速保护动作行为,规定当差动电流大于可能出现的最大励磁涌流时,纵差保护应立即动作跳闸,按次原理而整定的保护即为差动速断保护。

变压器装设过流保护,是变压器差动、瓦斯保护的后备保护。

后备保护:
是指当某一元件的主保护或断路器拒绝动作时,能够以较长时限(相对于主保护)切除故障元件的保护元件。

补充一点,当变压器内部出现短路时,Ia+Ib+Ic=Id>0,如果设定Id大于定值时,差动保护就会出口跳开变压器两侧(或者三侧开关),原理就这么简单,但一般保护装置上还有其他的方法来判断,但最终原理时这个。
差动保护不能保护保护范围以外的故障,所以一般都有加电流保护。后备保护两侧都要装,因为两端的保护范围不一样。
瓦斯保护作为变压器的本体保护,也是后备保护。