5个1.5匹的空调要多大的主线才能行?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 23:52:03
4个平方的铜芯线可以吗?
如果用羽线要多粗的?
那种划算?

1.5匹的功率是1.5*735=1102.5瓦
5个就是5512.5瓦
电流就应该是5512.5*1.25/0.85/220=39.04A(考虑功率因素并整定)
4个平方的铜线肯定不能满足所有空调同时开。
一个平方铜芯线载流量是7A(实际上因为质量问题还达不到这个载流量),但是还要考虑散热的问题。所以在整定后的电流如果还要涉及到穿墙穿馆的话,还要考虑散热等,还要除以一个0.9的系数,所以就应该按照43.4A来计算。那么就要选用10个平方毫米的作为主线。

铝线的话那么就还要从新计算。
就是43.4/4=16个平方毫米(10个平方毫米以上就只有16平方毫米)
那就该选16个平方毫米的铝线。
而铝线容易氧化,建议还是用铜线。