我厂一车间的三相四线电流表时正转时反转,请问是怎么回事啊?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 11:05:55
电表电流线圈经过互感器的,有11个接线柱,3组互感器占6个接线柱,三相电压占3个,另一零线,一地线。我可能没有把三相A、B、C的电压正确的与它们所感应的电流搭配为一组接入电表。请问这有影响吗?是不是这个原因啊。

反转当然有影响,不能正确计电量,可能是电流正负极性接反了,当然也可能是电压没有与它们所感应的电流搭配为一组接入电表。用三相电能表现场校验仪或三相相位伏安表现场测试一下,画出相量图一看就知道为什么接错了,然后改成正确接线就行了。

最大可能:电流电压接线没同相,回去对线就可解决。还应注意电压互感器和电流互感器接地电位应一致。

电流表是不是正负极接反了啊