在三相四线制供电系统中零相和接地保护线之间有40V电压是否正常,对仪器使用会有多大影响。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 13:10:17

零相和接地保护线之间有40V电压
这说明零线对地有电压40伏 这说明零线断开而成为三相三线运行而且负载不对称
或者三相严重不平衡引起零线电流过大而零线线径小电阻大

你可以用钳形表测量零线电流来判断这两种原因
至于保护地线对地有电压40伏
那基本不可能的

不正常是毫无疑义的,正常值不会超过6、7伏,40伏已经超过36伏的标准安全电压,应立即告诉主管电工处理!有可能损坏有接地的仪器。你再进一步用电压表测量判断:
1。火线与零线电压220伏左右,地线有问题。
2。火线与地线电压220伏左右,零线有问题。

不正常。说明零线接地不良,中性点偏移,用电设备达不到工作的额定电压,影响程度要看使用的仪器本身对电压的要求来决定。

不正常是毫无疑义的,正常值不会超过6、7伏.这样就有两种可能.
1.保护地的接地问题,说明用电器有漏电现象.与火线的电压<220V.
2.零线接地不良,中性点偏移,用电设备达不到工作的额定电压,影响程度要看使用的仪器本身对电压的要求来决定. 与火线的电压<220V.
3.如果是保护地的问题很容易造成触电的危险.

不正常,说明保护地的接地有些问题,对仪器不会有太大影响。

把零线和地线接好就可以解决问题了,还要检查各设备和线路是否 漏电三相用电设备是否存在严重的不平衡等