交流电流互感器是否有极性

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 06:12:38

交流电流互感器是有极性的。
电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。
判断电流互感器极性的方法有三种,分别为直流法、交流法、仪器法。
其中最方便、最实用的是直流法,用一只普通的1号干电池,一根0.5米长的连接线,一只指针式万用表,最好是MF-500型的,上面带有微安挡,指针偏转角度大,显示比较直观。把万用表左侧旋钮调整到A直流电流挡位,右侧旋钮调整到50微安刻度;判断极性时一般两个人一起操作,其中一个人把万用表的正极红表笔接电流互感器二次侧的S1端,负极黑表笔接S2端,另一个人把连接线一端固定在电流互感器一次侧P2端,连接线的另一端和干电池负极锌片端接触,使干电池的正极瞬间碰触电流互感器的一次侧P1端,会发现万用表指针正偏(向右偏)之后,又马上返回,这说明极性正确,为负极。然后红表笔接S2端黑表笔接S3端,或红表笔接S3端黑表笔接S4端,指针偏转情况应与上述相同;如指针摆动与上述相反,为正极,检查是否看错或标注错误,检测时二次侧接线柱处标有P字母的为保护用端子。 高压断路器装配的用于测量和保护的电流互感器虽然线圈多、变比多,但在出厂时已全部连接到接线端子排上,且标注清楚,相对容易测试。如ZW7-40.5/1600-25型户外交流高压真空断路器,每相带有四个线圈,其中二个用于测量,二个用于保护,三个变比,分别为500/5、600/5、800/5。单只的电流互感器其极性标注字母一般随外绝缘一起浇注,多数二次侧接线柱处位置狭小,标注字母不清楚,如LQJ-10、LQJ-10Q等型号的电流互感器,如果不进行极性判断,很容易看错导致接线错误;这就更需要在接线前认真地进行极性测试。

电流互感器有极性之分,主要是二次侧的需要。
安装到位后,二次人员还需要验证极性,由于二次端子标注了大、小写字母,因此母线穿入有方向。所有电流互感器都标明了方向,请按规定安装。如果已经安装就位,拆装麻烦,也不必再调了,二次侧端子及设备履历则必须标明极性,防止以后误接。