请问有没有关于电流互感器极性的说明的资料

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 12:55:14
我主要想知道TA的同级性和异极性的接线方式,还有一次绕组和二次绕组磁通和电流的流向?越详细越好啊?最好附图说明,谢谢。

重视互感器极性及其接线

本文作者 未知 摘自 机电之家
在生产实践中,由于电流互感器极性及接线不正确,造成保护装置误动和拒动,由此而引起的停电事故时有发生,这在克拉玛依电网已发生过多起,且故障多发生在主变差动保护、110 kV线路保护及母差保护中。例如:石西地区110 kV陆良变电站及35 kV莫北变电站都因1,2号主变差动保护电流互感器极性及接线存在问题,造成多次全站失电。因此,正确判断电流互感器的极性及二次接线的正确性是非常重要的。

1 极性的判断及二次线的联接

以双圈变压器差动保护接线为例,简要说明如何判断电流互感器极性以及正确的电流互感器二次接线。
1.1 电流互感器的极性判断
电流互感器一次和二次线圈间的极性,应按减极性标注,如图1所示,L1和K1为同极性端子(L2和K2也为同极性端子)。标注电流互感器极性的方法是在同极性端子上注以“*”号,从图1可以看出,当一次电流从极性端子L1流入时,在二次绕组中感应出的电流应从极性端子K1流出。
1.2 正确的电流互感器的二次接线方式
(1) 变压器按Y/△-11接线时,两侧电流之间有30。的相位差,即同相的低压侧电流超前高压侧电流30。,为了消除这一不平衡电流,差动保护的电流互感器二次侧应采用△/Y接线,如图2所示。
变压器低压侧,即副边一次线圈接成△,则与其对应的低压侧电流互感器二次接线应接成Y型。如电流互感器为减极性,并假定靠母线侧为正,电流互感器的正端子联接在一起,作为中性线。二次引出线分别接在a、b、c各相负端子上。
变压器高压侧即原边一次线圈接成Y,则与其对应的高压侧电流互感器二次接线应接成△型,将A相电流互感器的负端子与B相电流互感器的正端子联接后,引出a 相线电流;B相负端子与C相正端子联接后,引出b相线电流;C相负端子与A相正端子联接后,引出c相线电流。 根据电流相位关系做出向量图,因2组电流互感器的二次线电流同相位,若不考虑其它因素的影响,流入差动继电器的各相电流均应为0。
(2) 一般的过电流保护只靠动作时限获得选择性,但对双侧电源线路和环形网络,不能满足选