高压线断后为什么还带电?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 06:10:04

由于电磁场的作用,会在停电导线上感应出很强的电压.
停电线路同杆(塔)架设的线路有电或者途中有交叉跨越其他带电线路时,由于电磁场的作用,会在停电导线上感应出很强的电压,致命的.
所以电力工作有非常严格的安全措施,包括停电后工作处必须挂接地线才可以工作。也就是说感应电压的产生是由于停电线路与其他带电线路之间的耦合电容产生的,并不是线路本身的线路电容和电感产生的。而对于高压电力电缆线路,由于电缆电容很大,所以电缆停电后其本身还是会带有电荷的,也必须接地。
空气的绝缘强度是有限的,在电压足够高的时候,空气会被电场击穿放电。所以人体必须与带电设备保持安全距离,在电力工作中110kV为1.5米,220kV为3米,500kV为5米,1000kV为8.7米.

感应电。
高压线感应电十分明显,特别是110KV及以上周围环境的线路,即使在检修作业断引后,还必须进行可靠的接地,否则极容易造成触电坠落事故。同时特别注意接引和断引作业中的可靠接地问题。

是高压线本身断了还是断路器关断的?本身断了就是因为两侧都有可能连接到电源点。如果是断路器关断的,那就是感应电了。所以变电站线路上都有接地刀,就是把线路的感应电引到大地。

你说的是35KV及以下电压等级的高压线吧?如果是110KV以上等级的,只要断线接地,保护装置就会跳闸,不会带电的。但如果是35KV及以下等级的,系统在一相断线或者接地后,并不一定会马上跳闸,允许接地状态下再运行2小时,因此会出现上述情况。回答完毕。

“但如果是35KV及以下等级的,系统在一相断线或者接地后,并不一定会马上跳闸,允许接地状态下再运行2小时,因此会出现上述情况。回答完毕。 ”

朋友指的“接地状态下”就是对地短路吗??
对地短路会因过流而引发继电保护装置动作