编码器如何接线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 11:56:50
三组方波脉冲A、B和Z相 是如何接线的?
我想把它接到PLC可以吗? 应该怎么接呢?
plc是AB的,内置高速端口

你所使用的是什么PLC?每种PLC的高速端口都是不同的,另外,你是使用外加模块的还是使用的单元PLC,它的接法都是不同的,如果你使用内置高速端口的话接法也相对简单的多,以三菱FX系列来说吧!A相接于X0,B相接于X1,Z相可以不接,因Z相是一个周脉冲相,也就是编码器旋转一周为一个脉冲,根据你的需要来定,如果要使用,你可以接在任何一输入端口上。

编码器正确的接线方法:

1、正确接线至关重要,下图为NPN 输出增量型E6B2-CWZ6C 的接线原理。

2、下图为NPN 输出增量型E6B2-CWZ6C 的实际接线,棕色线接电源正极,蓝色线接电源负极,黑色线接输入0.00,白色线接输入0.01,橙色线接输入0.04,PLC 的COM 接电源正极。

编码器如何接线 求教增量式编码器怎样接线~ 旋转编码器如何选型? 如何给不同的电机选择适合的编码器编码器 谁能提供编码器的详细工作原理和相应的接线图 交流接触器如何接线 请问如何接线? 如何优化ADSL 接线 空开如何接线? 插座如何接线