空开如何接线?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 12:30:09
装修中,请来的师傅手艺太糟糕,被我给赶走了。留下一个烂摊子慢慢收拾。
电工方面,花了整整一天,用万能表一个个查,家中的布线已全部弄清楚了,只等着往空开上接线。
空开是正泰的。
从左往右:共7把闸刀
1,总闸C40;

2,“怀疑是带漏电保护的闸刀,为一个蓝色小闸和一个小按钮,跳闸时,按钮会蹦出来,带火线零线两个接口”,型号C25
3,与外观2相同,型号C20

4,“只有蓝色小闸刀,没有小按钮,只有火线接口”型号为C20
5,外观与4相同为C20

6,外观与4、5同,型号c15
7,与6相同。

空开上方有两排接线螺丝,左为地线,右为零线。
我用万能表测过,地线和零线好像是通的,只有几欧姆。

我家的线和电器大至是:
1,空调3个,分3组线,都是4个平方的;功率为柜式的3P,两台小的都是大1P
2,厨房及生活阳台插座一组线,2.5平方的;有冰箱1,微波炉1,油烟机1,电饭煲1,及其他小电器,洗衣机1
3,厨房及生活阳台照明一组线,2平方的;几盏灯而已
4,卫生间插座、照明一组线,2.5平方的;浴霸、电吹风机和几盏灯而已
5,饭厅照明一组线,2.5平的,;几盏灯而已
6,客厅插座一组线,2.5平的;电视、饮水机、音箱等
7,客厅照明一组线,2平的,几盏灯
8,次卧插座照明一组线,2.5平的,电视、电脑、小电器若干,灯几盏
9,主卧、书房插座一组线,2.5的,电视、电脑、小电器若干
10,主卧照明一组,2平的,几盏灯而已。

我的问题就是,如何合理地将这10组线接入空开?
地线是全部接入空开左上方的螺丝插槽中吗?
零线,那些接入空开右上方的螺丝插槽?那些接到空开2、3?零线全部接到右上方的螺丝插槽可不可以?影不影响回路?空开4、5、6、7无零线接口,火线接这几个地方的,是不是零线都结右上方螺丝插槽?
怎样分配10组线到空开2、3、4、5、6、7闸刀接口比较合理?

另外,今天自己胡乱接了几组作试验。结果如下:
将厨

电源总线进入总闸刀C40(配线原则:左零右火),后进入2(C25),再进入3(C20);3(C20)的火线进入4、5、6、7空开的上方接线端(并接),3(C20)的零线和四组电源线的零线一起接在空开箱的零线插槽中,余下的四根火线就可分别接至4、5、6、7空开下方的接线处;地与零线不能混用,如把零线接到地线处,就会造成漏电保护器中的进出电流不平衡,而跳闸;另外3(C20)似乎是多余的!墙上的二或三线插座也应按上方是地线,下左零线,下右为火线的原则配线,可消除或减低家电的静电效应

这个最好的做法应该是~凡大功率的一定得采用4个平方或以上的电源线,照明最好是单独的房间个一组` 这样假如那个单独的配电组出现故障`不会影响其他的地方使用~ 插座也是一样的道理~配电箱的接线方法做好的按电力的接线方法去接~这样既安全也可靠~这个是最简单和最好记的方法~
走线方面最好是少用软管`大多采用PVC难燃塑料管子`是商业上面的的就是那种金属管了`强弱电按标准的走线方法应该是 离开35CM以上`~``