火线和接地间有300伏电压的奇怪现象

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 05:02:58
火线和接地间有300伏电压的奇怪现象:

一个普通的居民楼,屋里有火线和零线,再从自来水管上接了一根线当作地线。

以前一直正常使用,当用电表量火线与地线间会有略低于220伏的电压;把用电器具接在火线与地线间也能使用。

近一段时间来,火线与地线间常常出现300伏左右的高电压,出现时间长短不定,多到五六个小时,少者一两个小时。

有哪位高手能解释一下吗?
谢谢各位,
这几天,每天晚上六点到九点就会出现电压升高的现象,
其他的时候都正常,
很有规律.

用万用表量一下地线与零线间有无电压,怀疑地线与零线错用,零线可以保证为0电压,如果所接地线不可靠,是不可以用火线和地线的来构成回路的。

零线(中线)回路接触不良所致问什么会导致火线和接地间有300伏电压?
请教2楼

若你使用的测量仪没问题的话,那么你就要查一下是不是有单相电机在使用中或联接中,如:抽水电机、洗衣机等。若是有这些电机使用,那么就会通过电容来升高电压,一搬这些电机的电容都在450伏以上,你说出现这种现象时间长短不定,与这些有关。你那里没有或连接,也许其它人家与工厂,也就是说与你同用一相电缆的用户在用电或连接着。另外,也有可能是某处漏电而产生。不过,若是这些原因,那么电流不会有太大。不知道你所说的电流有多大,若不至于能击烧一个日光灯的话,那也就是与这有关的。

你电压表有问题罗!!~!~!~

同意楼上的回答,你应拨打电力服务热线电话通知当地的电力部门来处理

零线(中线)回路接触不良所致,较危险,易损坏电器!