急:美美求助~‘变压器计算题‘‘谢谢了‘~

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 22:54:44
有一台三相变压器,额定容量为3150KVA,原副线圈额定电压为35000/10000,连接方法是Y/△,试求:1。原副边额定电流.2。在额定工作情况下,原副边线圈中实际通过的电流。
请列出工式``回答详细一点~`谢谢了``

不好意思啊``一楼回答的问题我有点看不懂`

能不能解释一下`比如勾勾是代表什么啊`?

额定电流:(即线电流)I1=S/(√3 U1)=3150000/(√3 *35000)=51.96A
I2=S/(√3 U2)=3150000/(√3 *10000)=181.87A
线圈实际电流:(即相电流)
I1x=51.96A
I2x=I2/√3=105A

因为:S= √3*U1*I1 = 3*U1x*I1x ( Y接法:U1=√3*U1x;I1=I1x)
S= √3*U2*I2 = 3*U2x*I2x (△接法:U2= U2x;I2=√3*I2x)