关于触摸屏(人机界面)的问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 14:01:17
1)怎样才能让变频器、PLC、人机界面(触摸屏)通信?
3)变频器的电机调速频率要在人机上调节?
2)有关于这方面的书籍给推荐几本,书名详细点。
有知道的请告诉小弟,谢谢!!!
变频器(台达VFD004M21A)、PLC(FX2N-32MR)、人机界面(威能MT506 TV

1)怎样才能让变频器、PLC、人机界面(触摸屏)通信?
首先让PLC、人机界面(触摸屏)通信,MT506 会提供一根线连接在PLC的422通信口(编程口)上的,如果没有提供,其说明书上会指导你如何自己焊接这个连接线。
2)变频器的电机调速频率要在人机上调节?
通常我会通过485让变频器、PLC进行通信的(PLC上加装一个FX2N-485-BD)。人机上改变PLC中的指定数据寄存器。变频器读取该数据寄存器,以达到改变频率的目的。也就是说由PLC进行中转。因为MT506好象不能一托二的。
3)有关于这方面的书籍给推荐几本,书名详细点。
你拥有 变频器(台达VFD004M21A)、PLC(FX2N-32MR)、人机界面(威能MT506 TV)它们的说明书就足够了。如果没有,找供应商索取。PLC你应该参考《FX系列可编程控制器编程手册》和《FX系列可编程控制器通讯手册》,它的随机手册写的不详细,用处不大。

PS:PLC为什么要用FX2N-32MR呢?用FX1S-30MR就足够了。才1300元就可以买到。你的变频器和人机都是低档的,PLC确是个中档的,没必要。