S11型变压器(无油枕)投运时应注意事项

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 03:11:47

新变压器投入时,应注意:
1、外观检查,不能渗、漏油,瓷套管应完整,清洁无裂纹;
2、进行了现场交接性试验;
3、配套装置完整,齐全,并进行了试验及调整。如控制、保护、测量均无问题,避雷器等能正常运行;
4、若用熔断器保护的,应注意熔丝电流的选择;
5、取下防爆管下封闭用的档片;
6、投入时应对变压器进行三次冲击;
7、充电后,检查三相(特别是低压)电压是否平衡、对称;
8、检查负荷电流是否与所带负荷在数值上相一致。
其他情况可由现场情况确定

不要缺油.

外表清洁,瓷质部分无裂纹、无损伤,无异物
油位正常,无渗漏现象
无断股、无散股、无异物。导线相间及带电部位对地的安全净距应满足安全距离的要求,三相连接线的弧垂应一致
清洁,平整,并涂有导电膏。螺栓压紧,个数无缺少且无锈蚀
支持瓷瓶无损伤、无裂纹,母排上无异物
油位指示正常(如为油位表则应根据曲线表判断)
无渗漏油现象,防雨措施有效,观察窗已打开,所接电缆绝缘无损伤
无渗漏油现象,防雨措施有效,所接电缆绝缘无损伤
无遗留物,无油迹
就地/远方操作应动作可靠,指示位置正确(验收完后应恢复到与另一台变压器的相同档位)
无锈蚀、无渗漏油
变压器本体温度计、绕组温度计应完好,其整定值应符合规定,温度计的防雨措施应完好
风机在开启运行中运转平稳、无部件抖动的杂音
冷控箱内接线无松动,箱门关闭严密,标示牌完好,电缆封堵良好
吸湿硅胶颜色正常,无渗漏油现象
绝缘无明显损伤。接线端子箱内的封堵应良好,接线端子无松动
变压器三侧避雷器的连接线、接地部分应良好,计数器完好,避雷器本体无损伤
放油池内的卵石平整、无油迹、无杂物
本体接地应牢固可靠
相色标志正确,清晰,孔洞应密封良好,施工现场无杂物、地面无油迹
施工人员自行布置的临时安全措施已经拆除
遗留的设备缺陷已经消除
变压器名称标示牌的名称正确,且字体清晰无损坏,安全标志完善正确