以下设备在饱和状态下总功率大约是多少千瓦 ? 配电进线应该用多大线径的电线?
1 五匹空调=6台

2 电脑160台

3 吊式风扇25

4 照明45W*120盏

5 冰柜=2个
谢谢回答,我感觉空调的功率有点算的不对.
五匹用的是三相电吧.

更正:以下楼主未提供功率的按通常的功率算

电脑总功率 =160*0.3=48千瓦
吊式风扇总功率=25*0.1=2.5千瓦
照明灯总功率 =120*0.045=5.4千瓦
冰柜总功率 =2*0.18=0.36千瓦
合计总功率 =48+2.5+5.4+0.36=56.26千瓦
用电器总的功率因数取0.8
总电流I=56260/(220*0.8)=319.65A
按此电流选取铜电缆截面积为120平方。若要穿管则要打折,应选用150平方的。

三相空调的计算如下:
I=22050/(1.732*380*0.8)=41.88A
空调可单独用一路三相电接入,铜芯电缆选用10平方的。

如果引入电源只有一路三相电源,则全部用电器可在三相平均分配,每相电流应在120A左右,此时选用铜芯电缆为截面35平方的。若穿管打折后用50平方。

空调的1匹,2200W~2600W都可称为1匹.
而耗电量则是要主要看压缩机的功率,压缩机功率 = 制冷量 / 能耗比,一般空调能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W.
空调总功率=5*6*735=22.05KW
电脑总功率 =160*0.3=48千瓦
吊式风扇总功率=25*0.1=2.5千瓦
照明灯总功率 =120*0.045=5.4千瓦
冰柜总功率 =2*0.18=0.36千瓦
合计总功率 =48+2.5+5.4+0.36=78.31KW