空气开关能完全替代熔断器吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 05:54:43

要看具体应用的场合。

熔断器具有“反时限”保护特性,即当故障电流较小时,熔断器熔断的时间较长,当故障电流较大时,熔断器熔断的时间较短;熔断器的保护是一条曲线,对应每一个超过额定电流1.5倍的故障电流,均有一个熔断时间,因而熔断器是一个兼有若干个过流,又兼有若干个速断的保护元件。而空气开关大多只能设定速断值,即便是进口的先进空开,也只能设定几个“点”,对这几个点设定保护定值,不能作到全曲线,即每个点的保护。需要保护特性好的场合就不能替代。

熔断器一般灭弧能力较强,所带设备一般不需要校验动、热稳定性。而空气开关所带设备不但应校验动、热稳定性,就是空气开关本身也应进行动、热稳定性校验。(注:应该的事不一定能作到,家用等场合一般短路电流较小,人们大多省了此步,但这也是个别地方短路后烧空开的因素之一)可见,在短路电流较大的地方,就不能替代。

熔断器一般成本低廉,安装简便,维修检查方便,一目了然,本身不会出现什么问题。而空开相对来说成本较高,结构相对复杂,问题若出在内部,大多情况常人不能维修,只能更换,故好多人不愿选用。

但熔断器的熔丝一旦烧断,就应更换新熔丝,不可恢复,相对增加了成本。而空开动作后,只要故障排除,再将空开投入即可。故空开应用起来较方便,也是有经济实力的人选用的原因。

不能。从发生的短路火灾事故来看,无一列外的不是只装了空开的!我还看到过空开烧红了都不跳闸的情况!还是要和熔断器配合使用才行。

空开较灵敏,但熔断器有个熔断时间,就是说同样额定电流,熔断器允许短时间的超额电流通过

一般家用供电可以。