主体墙混凝土空洞和墙体位移,是不是属于严重房屋质量问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 03:00:01
鄙人很不幸运。买了套房子,在装修过程中无意发现主体结构中的剪力墙中出现了深11.2CM宽5CM的混凝土空洞。另外在在一间卧室设计图为矩形,两长宽应该为255CM和200CM。但现在实际为其中一面253它对面的墙为258出现了5CM的位移。我想请问一下这样的问题在房屋质量上属于什么问题?严重程度怎么样?具体是依据什么条款,认定的。
对了 空洞中我还看见了钢筋

不知表面混凝土剥落大小的实际情况和产生混凝土剥落的原因,很难一下子回答。如果是因为混凝土墙体模板拆模过早,产生的轻微混凝土剥落,没有露筋,可以不管他,只不过不好看罢了。也可浇水湿润,先刷水泥素浆,再用1:2水泥砂浆参107胶和粉煤灰抹平,参粉煤灰是为了调节砂浆的颜色和原混凝土的颜色一致。如果混凝土剥落严重,则需要查清原因,是不是混凝土质量原因,(如水泥的安定性)。不是混凝土质量原因,可以凿去已裂而未掉下部分,浇水湿润,用水泥砂浆分层抹平。

1、如果真的有孔洞的话,你可以找开发商叫他们通知承建商来进行维修,像这样大小的面积(我不知道有多深),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》,只要不影响到结构性能,使用功能一般都会判定为一般质量缺陷。只是我没有看到现场还不能判断是孔洞还是蜂窝,还是露筋。
2、如何你房间的墙也是混凝土浇注的剪力墙的话,那么他的轴线位移的允许偏差只能不大于5个毫米。如果是砖砌的,那么轴线位移只能不大于1个公分。

但是仅仅凭上面两点是不能判定为质量问题的,只能是缺陷。

我以前是搞施工的。说一下我的看法
第一个问题,这个属于结构事故,可以剔凿完毕后,用高一个标号的混凝土堵实。你可以找建委的工程质量科和质量监督站投诉。
第二个问题,没事。以前位移十多公分的我都见过。