今天刚买的漏电断路器装上动不动就跳!!!郁闷

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 05:03:38
型号是 正泰KJL 18-20A 。负载最大电流可能是18-20A吧我不懂!装好以后拉电灯它不跳,一开水泵或者电机马上就跳,尝试几次都不行。我只开了一个水泵也就是只有1200W的功率它就马上跳,请问水泵启动电流难道比20A还要高吗?怎么计算电流?别告诉我I=U/R 我不会算!

我家水泵一台可能是1.2KW的,电机1100W*3台 空调1600W*2台,还有其他电视机电脑这都不说了,这些全部工作电流有多大?请问按这种情况应该装多少A的断路器?谢谢大家了!

我不知你的水泵是380V还是220V的,但从你上面说的我猜可能是220V的吧,从你上面说的来看你的开关是太小了,如你上面说的电器一起运行的话大概要35A左右,,
你所说的只开一台就跳的原因有可能是你的水泵有小的漏电,
呵呵,这只是本人的经验,至于对不对你自己看下哟

不是你家漏电断路器的问题,是你家电线或者用电器有漏电情况,请检查线路和设备.

(1200+1100*3+1600*2)/220=40A你家正常运行这些设备,就得40A,再别说启动时的电流了,建议你换个大的保护器吧

你家线路不好漏电

我以一个职业电工的身份告诉你:1你的电器有漏电或短路现象,2:空开小了一点

可能是由于功率太大,而你的那个开关所能承受的功率太小。只能换一个大号的。呵呵,这是本人愚见,不知道对与否。