电流互感器的原理中写到:”一次线圈串联在电路中,相当于短路的电压互感器.”但在我实际接触的工作当中所用到的电流互感器一次侧没有线圈与主回路相连,而是通过一个圈状的线圈感应产生输出二次电流,型号为3mA/A.请问这是什么电流互感器,它的原理是什么,有什么具体的公式么?二次侧还是不能开路么?
谢谢高人指点!
穿心式电流互感器的原理是什么?

你说的是穿孔式电流互感器,原理跟其他电流互感器差不多,所以二次还是不能开路。
在这里我讲解一下电流互感器的变流原理,说到电流互感器它的原理其实还是电压互感器的变压原理,电压互感器的高电压对电压的比值等于高压侧的绕组匝数除以低压侧的绕组匝数,也就是电压比等于匝数比。
而电流互感器的一次侧线圈匝数放很少,一般也就是一根导线,二次侧放很多匝,这样从电压互感器的原理上来分析,如果一次感应到低电压,那么二次侧如果开路的话就会感应到很高的电压,而二次侧的电压是不能超过2000V的,所以二次侧是坚决不可以开路的。
从另一个方面将,因为一次和二次都是串联接法形成了回路,所以一次侧感应到的电压就等于一次侧的电阻*流过的电流,二次侧的电流就等于二次侧感应到的电压除以二次侧的电阻,当一次侧流过大电流的时候,因为一次侧感应到的电压就等于一次侧的电阻*流过的电流,所以一次电压就增大,一次电压增大,二次感应到的电压也增大,而二次侧电流等于电压除以二次侧电阻,所以二次侧感应到的电流也就增大了。
从以上可以看出,一次侧决定的因素是电流,所以一次电压如何变化对二次电流不会产生影响,只要一次侧的绝缘承受能力可以达到这个电压要求就可以测量任何电压等级的电流

根据你的描述,你的因该是穿心式互感器,他是将被测电路穿入器二次线圈中,被测电路中的电流相当与一次线圈,根据穿入圈中的根数可以推算处其变比,一般其铭牌上都有标注,二次侧还是不能开路