炸药库防雷菜鸟问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 10:36:44
一个长宽4乘4的平房炸药库,现在要做防雷了,先在四周挖一个槽沟埋入钢筋。
一、钢筋作用是什么?专业术语叫什么?
二、槽沟必须要挖一圈闭合吗?钢筋埋一个圈叫等电位?
三、槽沟离平房的距离是多少?
回答的好就加分~~

一个长宽4乘4的平房炸药库,现在要做防雷了,先在四周挖一个槽沟埋入钢筋。

这个是做接地网:间距5m夯入垂直接地极,垂直接地极采用50*50*5*2500mm热镀锌角钢地极,地网沟挖深600mm,宽度500mm,采用三面焊接。

一、钢筋作用是什么?专业术语叫什么?

专业术语就水平接地体,另外还有垂直接地体.

二、槽沟必须要挖一圈闭合吗?钢筋埋一个圈叫等电位?

闭合的地网效果比较好;等电位是把各个设备外壳和金属构件等连接到同一个参考电位,并不一定是一个圈.

三、槽沟离平房的距离是多少?

一般在3米左右.

建议再做个独立避雷针保护.

欢迎交流:QQ370941423

爆炸场所防雷接地要求比较高,房屋一般都要求做防直接雷,你可以在房屋上面做避雷带,然后用引下线引到地下的接地装置上,接地装置一般由接地环和垂直接地体组成,水平接地环要在距离建筑物三米以上,为了防止引下线对建筑物的侧闪和感应电,要求引下线不能离室内的导线和金属构件(门窗)过近
还有一点,引进建筑物的电源和信号线不能架空入户,要穿管。
至于接地电阻的问题,这跟你采用的接地材料施工方法,接地网络的布划都有关系

一是埋地体,供接地用;二如果考虑防感应雷,应埋一圈作等电位连接;三是距离无限制。

楼上太专业了,我就不现丑了.